现代建筑中变压器发热及零线电流过大

发布于:2012-11-10 16:22:10 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
传统电工理论认为,当三相负荷平衡时,零线上的电流为零。“零线”这个术语大概就是由此而来吧。因此,传统上,在电气施工时,会减小零线的截面积。但是,当前有很多变压器发热很大,零线电流非常大,有些可能是三相不平衡造成的,但大多数是因为其电气负荷为现代电子设备,这个传统电工理论被彻底颠覆了。当负荷为电子设备时,“即使三相负荷平衡,零线上的电流也不为零,而是差不多会达到相线电流的2倍”。随着建筑物中的电气负荷以节能灯、信息设备等为主要负载,零线电流过大,变压器发热的现象十分普遍。造成这种现象的根本原因是单相整流电路。 如果你也面临这样的问题,发邮件到: fsdh007@163.com,我将就相关问题及时解答,并把相关技术资料发给你参考。希望能帮到你解决问题。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 老灰兔子
    老灰兔子 沙发
    楼主可能不是搞电的吧?

    零线这个术语(定义)并不是由“当三相负荷平衡时,零线上的电流为零”这个原意得来的。

    零线的来源是:电源的中性点接地后,中性点成为零点,从零点引出来的导线就称为零线,这就是零线的来源,它表示该线以大地为参考点。

    [ 本帖最后由 laohuituzi 于 2012-11-10 21:46 编辑 ]
    2012-11-10 21:38:10

    回复 举报
    赞同1
  • winsky38
    winsky38 板凳
    谢谢你严谨科学的表述。我只是很望文生义地通俗的,没那么晦涩表达零线。
    2012-11-11 10:02:11

    回复 举报
    赞同0