土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 我该怎样回复审图公司?

我该怎样回复审图公司?

发布于:2007-07-04 10:16:04 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
审图公司的意见:
1,汽车库小于2000平方可以不考虑排烟,如考虑排烟,其排烟量不应小于30000立方/小时。
2,汽车库排风管与泵房排风管平面位置应错开,泵房风管不能插入车库风管内。

对于第一条建议,审图说的有道理。
对于第二条建议,我就不明白了。
与审图的沟通,审图的出去学习了,要一星期。
只好请教各位高手了。
附图纸一套,望各位大侠帮忙!

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(26 )

只看楼主 我来说两句
  • waj
    waj 沙发
    第1点我不同意,因为你的车库出入口是用垂直升降梯的,没有自然排烟口(汽车出入坡道)因此必须设机械排烟系统,排烟量24000m³/h。第2点可能是你的图没表达清楚,引起审图师傅的误解。另外建议你多看一些前辈画的图,你的图画得极不规范,很多图例用得都不标准(比如风机,防火阀等)。:L
    2008-11-18 08:17:18

    回复 举报
    赞同0
  • lvyang20031985
    我同意17楼的说法
    还要考虑最远的距离
    2008-11-17 20:54:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多