土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请问:消防泵和喷淋泵可以公用双电源箱吗?
我看很多人图都是这样干的,但是审图的说要分开,各用1各双电源箱,说我违反GB50094-95 9.12条,我查不倒这本规范,

全部回答(6 )

  • fengzhili
    谢楼上的热心解答
    2007-07-05 14:25:05 来自 PC 评论 举报
  • hyderfas
    1、消防泵、喷淋泵一般厂家是自带控制箱柜的,如果厂家自带箱柜有双电源切换开关,那你就得分别引2路电源到各自箱柜,共4路。
    2、消防泵、喷淋泵如果厂家自带箱柜无双电源切换开关或没有自带箱柜,由你自己设计购买,那你可以引2路满足消防泵、喷淋负荷的电源到现场泵房,在泵房设置一个双电源切换箱,在双电源开关出线分别设置消防泵、喷淋泵的供电回路和控制系统,共2路。
    3、污水泵若是一级负荷,可按1、2条实施。如与生活泵同等级负荷,可以单独引一路电源,现场设置控制箱,经过总开关再分别设置污水泵、生活泵的供电回路和控制回路,也可以采用单独引出污水泵、生活泵的供电回路的方式。
    2007-07-05 14:18:05 来自 PC 评论 举报