建筑的定性疑问,设计到是否设喷淋
建筑的定性疑问,设计到是否设喷淋
建筑4层,每层面积大概为1000多点,1二层为隔间店面,每间均不大于300平米。
3,4层有独立的楼梯上下,功能建筑写成综合用房
如果按商店考虑的话,我要做喷淋
如果按综合楼考虑的话,就不需要
我应该按什么考虑呢?????
发布于
2007-07-03 22:51:03
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(11 )
35124
商业服务网点是针对于居住建筑才有的概念,公共建筑里没有商业服务网点这一概念,按建规8.5.1.4条总面积大于3000m2的要设喷淋。
2007-07-10 16:16:10
来自 PC
评论
举报
wfclzgq
建筑4层,每层面积大概为1000多点,1二层为隔间店面,每间均不大于300平米。
3,4层有独立的楼梯上下,功能建筑写成综合用房
设置消火栓即可.
2007-07-07 11:03:07