土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 为了保证室温合格率,室内温度大家都用什么办法测定?

为了保证室温合格率,室内温度大家都用什么办法测定?

发布于:2007-07-03 21:36:03 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
为了保证室温合格率,室内温度大家都用什么办法测定?用什么设备?

最好具体点儿,学习点先进的技术

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • rlwb2003
    rlwb2003 沙发
    我们不是要在每栋楼上大量的测温,是在整个供暖范围内进行有意图的测温,目的有两个,一就是了解用户家里的实际温度,避免人为测温造成正确性怀疑,二就是根据此来对管网进行平衡和调节,避免浪费热能,保障用户的室内温度。7楼的,你的设备不适合我们,我们有20几万用户,按照千分之五算测温点的话,也要安装1000多户,不现实
    2007-10-14 20:45:14

    回复 举报
    赞同0
  • zhangquanyue
    zhangquanyue 板凳
    1.8楼说的是一种理想,虽然好,但不容易实现。
    2.9楼说的是一种现象,虽然差,但不容易改变。
    2007-10-11 18:25:11

    回复 举报
    赞同0