关于配电干线的电缆变径问题

发布于:2007-07-03 19:28:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我现在做的工程的配电干线很乱,通常是一个配电主干线带好几个配电箱,在我的理解下,一根电缆要带好几个箱子的话,电缆越往后面的箱子走载流量应该越小,线径也应该相应地变小,可我的图纸上设计的却是一般粗。今天我把这个疑问问设计来着,设计给我的解释是假如分线的长度小于3米的话就可以变径,大于3米要变径的话就得加断路器,说这是规范要求,那到底是哪个规范上这么写的,理由又是什么,请高人指点。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • yinhuixiayan2004
    关于干线变径:往后面的箱子干线电流变小了,可是选择电缆是根据空开来的。如果电缆也变径的话,空开没有办法护电缆。规范上有好好学习
    2007-07-05 16:52:05

    回复 举报
    赞同0
  • yinhuixiayan2004
    第五节 保护电器的装设位置

    第4.5.1条 保护电器应装设在操作维护方便,不易受机械损伤,不靠近可燃物的地方,并应采取避免保护电器运行时意外损坏对周围人员造成伤害的措施。

    第4.5.2条 保护电器应装设在被保护线路与电源线路的连接处,但为了操作与维护方便可设置在离开连接点的地方,并应符合下列规定:

    一、线路长度不超过3m;

    二、采取将短路危险减至最小的措施;

    三、不靠近可燃物。

    第4.5.3条 当将从高处的干线向下引接分支线路的保护电器装设在距连接点的线路长度大于3m的地方时,应满足下列要求:

    一、在分支线装设保护电器前的那一段线路发生短路或接地故障时,离短路点最近的上一级保护电器应能保证符合本规范规定的要求动作;

    二、该段分支线应敷设于不燃或难燃材料的管、槽内。



    2007-07-05 16:46:05