土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 求助-风机控制箱不能启动
各位大虾,在下请教:一风机控制箱负载22KW,接触器63A(ABB品牌),电源选用6平方临时线,现象接触器吸合不实,不自锁,触点弧光严重,考虑电源线太细,压降太大,测量启动时接触器线圈电压为160V,用改锥压一下接触器铁心,接触器吸合,风机启动。后将电源线两根并联后还是不能启动,请各位大虾帮忙分析一下,谢了!

全部回答(6 )

  • wwxxdd12345
    如果不能换线,可以考虑在电机接线处并一个三相电容。
    2007-07-08 20:37:08 来自 PC 评论 举报
  • cqtxm
    除增大导线截面外,还应采用降压起动方式,才能减少起动时的电压降,使接触器能可靠合闸。
    2007-07-04 21:49:04 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.95 万条内容 · 550 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10