求助-风机控制箱不能启动
各位大虾,在下请教:一风机控制箱负载22KW,接触器63A(ABB品牌),电源选用6平方临时线,现象接触器吸合不实,不自锁,触点弧光严重,考虑电源线太细,压降太大,测量启动时接触器线圈电压为160V,用改锥压一下接触器铁心,接触器吸合,风机启动。后将电源线两根并联后还是不能启动,请各位大虾帮忙分析一下,谢了!
发布于
2007-07-03 17:40:03
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
wwxxdd12345
如果不能换线,可以考虑在电机接线处并一个三相电容。
2007-07-08 20:37:08
来自 PC
评论
举报
cqtxm
除增大导线截面外,还应采用降压起动方式,才能减少起动时的电压降,使接触器能可靠合闸。
2007-07-04 21:49:04
来自 PC
评论
举报