正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(3 )
主题
回复
粉丝
建筑给排水
47.25 万条内容 · 1297 人订阅
阅读下一篇
工程概况:建筑性质:老年人居住建筑,面积:1434㎡,体积:5626m³,层高15.0m,层数:4层。问题:这建筑是否需要上喷淋系统? 在《建筑设计防火规范》11.4.1.8条规定,老年人建筑应设置火灾自动报警系统,但是没有特别指出老年人建筑须上喷淋的规范。这样我是否可以理解为:老年人建筑的喷淋系统可以套一般的民用建筑规范?如果是这样的话,上面那个建筑就可以不上喷淋系统,只上火灾自动报警系统。我的理解是否正确?求教!!!!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
增压泵的启动和关闭,要通过流量开关或者说压力开关来控制,有人使用热水,泵的出水口的水流会流动,压力减小,流量压力开关就会通电,启动增压泵给热水加压,当没有人使用的时候.出水口压力会增大,水流停止,压力流量开关就会自动停电,关闭增压泵.安装流量压力开关可以节约电能,还可以保护增压泵不超压运转.
如果宾馆热水系统是循环系统,在安装增压泵以后,增压泵就不能仅仅通过压力流量开关来控制启动关闭了.要在回水管安装温度控制阀,回水温度高于设定值的时候可以自动关闭,回水水温低于最低设定温度值的时候自动开启阀门.回水的作用是排掉热水系统中的冷却水,在回水管安装温度控制阀后,既能保证热水管热水温度始终达到使用水温,还能节省系统循环的电能消耗.
回复 举报