室外变压器离建筑物5米的作用

发布于:2012-11-09 23:15:09 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
请问室外变压器离建筑物5米以上的规定是出于哪方面的考虑?5米是怎么得出来的,就是说为什么不能是4米或3米,一定要5米以上?我现在跟的一个项目要临时变压器附近2米左右的地方建个公用开关房,不想迁移变压器的情况下有什么办法可行呢?

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • 马尔蒂尼
    马尔蒂尼 沙发
    GB50053-2013中6.1.5规定可以小于5米,只是墙面要求不得有们、窗、或通风孔。
    2017-06-15 10:14:15

    回复 举报
    赞同0
  • liushibao2013
    liushibao2013 板凳
    学习了,谢谢,谢谢!
    2012-11-21 11:14:21

    回复 举报
    赞同0