一台40匹水冷柜机,水泡穿孔系统进水,单回路,水泡要换,机头也清洁好了,蒸发器在机房里面打墙也出不了,(外面是大型设备)用什么方法解决最经济。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
qwert67809
沙发
楼主是怎么加水的?如果是采用通过膨胀水箱加水.就要控制水的流量使水的流量小于排气阀的排气量就不会存在空气了.如果在一楼加水建议楼主出水管也和膨胀水箱连接.以便出水管的气体顺利排出,注意要加阀门加完水将阀门关闭.
2008-07-23 09:18:23
赞同0
-
峰哥
板凳
1.立管加排气阀正确;
2008-07-22 22:30:22
赞同0
加载更多回复 举报
2.图中没有补给水泵,只有主机的水泵。校核补给水泵的流量是否是冷冻水流量的1-2%;
3.加大补水管径什么意思?为了增大流量,关键看补水泵流量。
回复 举报