请教大家,公共建筑中有一个内走道200m2,50m长,只有一侧有自然排烟口,可开启外窗面积2.6m2。,请教可不可以在没有外窗的那一侧设计机械排烟,排烟量按照按照走道一般面积计算,也就是说这个内走道一半自然排烟,另一半机械排烟?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • toplhc
    toplhc 沙发


    可以。

    但是如果层数较多,可设排烟竖井,多层合用风机
    2007-07-03 14:47:03

    回复 举报
    赞同0
  • toplhc
    toplhc 板凳


    不赞成这么做,假如按你说的,实际上是把内走道分为两个防烟分区,一个自然排烟,一个机械排烟,我认为在实际运行过程中,两个防烟分区不同的排烟方式会互相影响,而造成排烟效果的不确定。建议全部做机械排烟,窗作为自然补风用