土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 高压短路器控制回路设计

高压短路器控制回路设计

发布于:2007-07-03 12:01:03 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
大家好!请教个问题,一般的10kV或35kV高压断路器的电气控制合闸回路中是否需要串接试验位置、工作位置接点作为回路的闭锁??

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 白工
    白工 沙发
    一般的10kV或35kV高压断路器的电气控制合闸回路中可以串接试验位置、工作位置辅助开关接点作为回路的闭锁,有很多这样的实际例子。
    2007-08-06 11:23:06

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    是否闭锁不清楚,只知道试验位置和工作位置都是需要的。
    2007-07-03 16:24:03

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。