请教诸位个问题,在多层建筑中(比如厂房、办公楼、宿舍这种),在最不利点所在层高为多少的时候,大家会设置消防泵房? 我用天正简单计算了下,在满足7m水柱时,栓口需压力12m;满足5L/S水量时,栓口需压力19m。按建筑外部给水管网能提供25m水压考虑,在满足消防水量的要求下,岂不是说仅靠市政压力满足消防要求时,消火栓在的位置只有5m?超过这个高度的多层建筑就都需要设置消防泵房了。但是发现很多多层建筑(远超过这个高度)都没有设置泵房。请问大家在设计的时候,是怎么设计的?