土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 多层建筑是否要设置消防泵房?

多层建筑是否要设置消防泵房?

发布于:2012-11-09 15:54:09 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
请教诸位个问题,在多层建筑中(比如厂房、办公楼、宿舍这种),在最不利点所在层高为多少的时候,大家会设置消防泵房? 我用天正简单计算了下,在满足7m水柱时,栓口需压力12m;满足5L/S水量时,栓口需压力19m。按建筑外部给水管网能提供25m水压考虑,在满足消防水量的要求下,岂不是说仅靠市政压力满足消防要求时,消火栓在的位置只有5m?超过这个高度的多层建筑就都需要设置消防泵房了。但是发现很多多层建筑(远超过这个高度)都没有设置泵房。请问大家在设计的时候,是怎么设计的?

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • zxhccc
    zxhccc 沙发
    6#所言极是,学习了,非常感谢。
    2012-12-23 10:25:23

    回复 举报
    赞同0
  • charles1016
    charles1016 板凳
    讲解细致,同意
    2012-11-20 13:03:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

大空间智能型主动喷水灭火系统与快速响应喷头系统那个系统造价高

大空间智能型主动喷水灭火系统与快速响应喷头系统那个系统造价高?

回帖成功

经验值 +10