软启动旁路后缺相运行

发布于:2012-11-09 15:33:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一台西谱软启,3进6出接线,旁路后接触器一相触点被烧缺相,接触器下端被烧相无电流,其余二相下端电流正常,但电机三相进线电流正常,可正常运行,分析应该是缺的那相电流只能从U、V、W软起动的那相还是通的,也就是说,虽然旁路成功,但软起动还在起动后接触器缺相的那一相还在工作,请问这正常吗?不是旁路了吗,为什么软起的起动主回路还在工作?影响大吗?不知道表达清楚没有?请高手解答一下,谢谢!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • 无意苦争春
    知道软启动的基本原理,这个问题就迎刃而解了
    2013-01-25 10:58:25

    回复 举报
    赞同0
  • wfly2001
    wfly2001 板凳
    就是接触器坏了一相,但还能运行,说明坏的这相是用的软启的那相,也就是说,接触器用了两相,软启用了一相,加起来刚好三相都不缺,能正常运行
    2013-01-21 22:40:21

    回复 举报