土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 高层商住楼的问题

高层商住楼的问题

发布于:2007-07-02 23:14:02 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
现有一一类高层住宅 下面三层 是商场,
问题一:住宅部分 应急照明 该怎么接? 我想用专用双投应急灯
问题二:住宅部门消防 每层设置烟感 广播 还有手报 是否需要每层设置层显?
问题三: 还想问一个概念问题 那就是区域火灾报警控制器、楼层显示器,还有火灾显示盘三者的区别,及各自的设置要求
谢谢先

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • lldmm
    lldmm 沙发
    区域报警控制器中区域两个字是只其保护对象仅为建筑物中某一局部范围或某一措施。报警控制器即为火灾报警控制器,可以根据具体情况选择其容量、功能等等。
    楼层显示器应该是指火灾发生时每层都能知道是哪一层发生了火灾。或者只是单纯的显示人员所在的层号。
    火灾显示盘是可以安装在楼层或独立防火分区内的数字式火灾报警显示装置。详细可查阅GST系列产品使用说明书。
    2007-07-06 10:30:06

    回复 举报
    赞同0
  • lldmm
    lldmm 板凳
    广播多设置于公共建筑的公共场所。对于住宅,人员比较少,易于疏散,可以不设置。可以参考《火灾自动报警系统设计规范》和其他相关书籍。
    2007-07-06 10:17:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多