土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 超高层东方之门勘察报告上下两册

超高层东方之门勘察报告上下两册

发布于:2007-07-02 22:18:02 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
工程概况
任务来源:我院受苏州乾宁置业有限公司的委托,对拟建“东方之门”工程进行岩土工程勘察工作。按业主要求本工分初勘和详勘两个阶段,其中初勘已于 2004 年 4 月 18 日完成(初勘报告工程编号:2004-G-507),本报告为详勘阶段成果报告。
地理位置:拟建场地位于苏州工业园区金鸡湖西岸,东临星港街,南侧为相门塘河 道,西侧为世纪广场、园区管委会大楼(国际大厦)及金融大厦,拟建苏州轨道交通一号线地铁将从场地中部穿过,地铁星港街站设置于本工程两幢塔楼之间。
拟建建筑物性质: 拟建工程是集办公、商住、酒店等多种功能于一体的综合性建筑,主要由塔楼、裙房、纯地下室三部分组成,其性质如下: 建筑主体为总高度 278m 的双塔楼,采用混凝土(砼)核心筒+伸臂桁架+周边框架柱混合结构,其中北塔楼 66 层,为酒店+办公楼;南塔楼 71 层为服务式公寓,两幢塔楼上部刚性连接。裙房 6层,采用框架结构,为商场、酒店大堂等附属设施,分别位于两座塔楼西侧及南北侧。塔楼东侧为纯地下室区域(详见图 1.1)。
整个场地下设 5 层地下室,地下室埋深初定 20~22m。主楼、裙房、纯地下室区域均采用桩基+筏板基础,整个地下室拟采用统底板,其中主楼和裙房间设置后浇带,地下室 1~2 层与双塔中间的地铁车站相连。
拟建建筑物荷重暂按每层 15kN/m2 考虑。由于本工程南北塔楼荷载有一定差异,且上部刚性连接,同时双塔中间设有地铁车站,故对沉降量及沉降差控制严格。
勘察等级:依据国家标准《岩土工程勘察规范》第 3.1 节,本工程重要性等级为一级,场地复杂程度等级为二级,地基复杂程度等级为二级,综合确定本工程勘察等级为甲级。

本工程设计单位为奥雅纳工程顾问有限公司及华东建筑设计研究院有限公司。

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(38 )

只看楼主 我来说两句
  • sidenli2000
    sidenli2000 沙发
    谢谢,辛苦啦,有机会多多共享好资料
    2009-08-08 15:00:08

    回复 举报
    赞同0
  • geotester
    geotester 板凳
    晕 居然报告里还有我的签名呀!不知楼主是哪位呀?
    2009-07-02 19:00:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.75 万条内容 · 1537 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

黄浦区143号街坊商品住宅勘察报告

黄浦区143号街坊商品住宅勘察报告

回帖成功

经验值 +10