土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 为什么断路器拒合拒分会烧线圈?
举个例来说,kk开关手合断路器,由于机构卡涩,造成无法合闸,辅助开关不能切断合闸后端回路。
但是,我的kk开关手合之后马上就扭回来到“远方”位置了啊,正电根本就没有过去了啊,即使后端回路没有断开,合闸线圈也不会长期带电啊

望老师们指点

全部回答(11 )

  • yution
    我处理过这种故障N次,现在又很多微机保护装置有合闸自保持继电器,如果用控制开关KK合闸,要把合闸自保持继电器回路解除。本单位有高人积极搞设计创新,在辅助开关DL后加时间继电器来解决。我只是把合闸自保持继电器的正电源端子D18解除就完全解决问题。出现问题不要只想玩花样,要找到出现问题的根本原因。我愿与大家相互交流。我的电话:137 9131 9131。
    2007-09-16 14:41:16 来自 PC 评论 举报
  • gg0574
    可以通过加装开关合闸线圈保护器来避免烧合闸线圈,效果很好。
    2007-09-15 21:51:15 来自 PC 评论 举报