土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 钢结构厂房自动喷淋的设置问题

钢结构厂房自动喷淋的设置问题

发布于:2012-11-09 13:11:09 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
最近做了个一层钢结构厂房,建筑面积5700平方米,是丁类厂房。请问在消防方面需要设置自动喷淋吗?有哪位大哥能指点下

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • jonmmsec
    jonmmsec 沙发
    根据建规8.5.1
    不论厂房性质,高层丙类厂房、地下丙类厂房建筑面积大于500m2,上。
    厂房为单层、多层制鞋、制衣、玩具及电子等厂房(均为丙类厂房的一部分)在占地面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2时,上。
    根据你现在的单层、丁类厂房,判断结果:不上。
    同时根据建筑面积5700m2单层、丁类厂房反向判断厂房的耐火等级一、二级(应该是二级)。
    2012-11-14 18:05:14

    回复 举报
    赞同0
  • chenlan1989
    chenlan1989 板凳
    丁类厂房应该不用设置自动喷淋系统,丙类才要,而且你要看厂房是生产什么的
    2012-11-10 14:37:10

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1327 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

逐点标注尺寸自调问题

我用的天正8.5给排水 今天画图发现了一个问题 我有几张图纸里面逐点标注一炸开 尺寸就变 比方说796 直接就变成795 反正就是都取25的整数 拉一段标注1994 2006出来 一炸开尺寸就变成2000 2000 了 给我自动取整数 。。。请教各位大神 这是什么问题 请教很多学长了 没一个遇到这样的问题 我的喷淋图一转成T3后 全部给我就近取25的整数了 我是该哭呢 还是该笑呢 。。。。 纠结中.......

回帖成功

经验值 +10