土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 如何保证首层混凝土地面的施工质量
工业厂房,首层为混凝土地面加硬化剂,想采用二次浇注,又担心脚手架发生沉降,层高8米,一次性完成又担心地面保护不好,或发生不均匀沉降,地面不平,面积又大9000m2,纠结中,哪位高人有好的方法。谢谢啦

全部回答(3 )

  • sean007
    先浇垫层,然后支脚手架施工。拆模后再做地面。注意耐磨地面的施工必须在混凝土初凝前完成。我们都是这么做的。
    这是没有选择的,楼主想过没有?处理完地面再支脚手架至少20多天啊,你的工期这么富裕啊?成品保护怎么做?
    2012-11-13 17:16:13 来自 PC 评论 举报
  • 菜很少
    没什么好的办法,首先保证首层砼地面下土壤的夯实,其次保证地面浇捣质量和养护,再者地面砼强度达到足够承载上部施工荷载的时候再搭设脚手架~
    2012-11-09 21:34:09 来自 PC 评论 举报