该建筑为地下一层,地上七层,地下一层和二至五层面积为800平方,一层建筑面积为1500平方,建筑高高为23.1米
地下一层和二至六层平面图为下:
我现在想知标准层上的好客房内是否要设自喷
建筑防火规范上:
4 任一楼层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的展览建筑、商店、旅馆建筑、以及医院中同样建筑规模的病房楼、门诊楼、手术部;建筑面积大于500m2 的地下商店;
高规:
7.6.3.2 走道、办公室和旅馆的客房;
从上面两个规范上面看,建筑防火规范上没有写明客房内是否要设自喷,而高规上面写明了要在客房内设自喷
我想知道,我这样的娱乐场所或酒店,旅馆的客房是否要设自喷(建筑没有超过24米)

全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
poedan
沙发
就武汉消防部门的意见,还是要做!你可以咨询当地的消防部门啊!
2007-07-04 00:40:04
赞同0
-
马由
板凳
按现在的审核环境是不设不行。
2007-07-03 17:11:03
赞同0
加载更多回复 举报
按规范理解是应该设。小旅馆可能还可以兜一兜,如果是酒店公共娱乐场所一体的,则不可回避必须设。
从个人理解,此建筑的局部喷淋系统不可避免,既然如此,何必省这个小部分
回复 举报