土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请高人指点:桩基工程临时用电方案?

请高人指点:桩基工程临时用电方案?

发布于:2007-07-02 17:12:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
某桩机工程,须用6台桩机,每台50KW;电焊机18台,每台20KW;潜水泵4台,每台3KW;我算了一下,总用电量544KW,总用电计算电流826A。领导说不设变压器,从附近小区引进来,怎么设三级配电,怎样选电缆截面呢?谢谢高人指点!!!!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • ar1118du
    ar1118du 沙发


    一条3X50+2X16的YC电缆:按环境温度35度计,载流152A,按标准图集04DX101;
    每台桩机约100A,共200A;

    每台32KVA,按功率因数0.5,暂载率0.6,折算约13KW,约80A。参考设计手册
    单相380V,两台折算到三相平衡约39Kw。

    共计143Kw。(还没有考虑需要系数,根据工况自行考虑)

    考虑需要系数比较大时,总电流近400A。

    所以至少还要一根同样的电缆。
    2007-12-04 12:29:04

    回复 举报
    赞同0
  • ar1118du
    ar1118du 板凳

    桩机工程是一个工程项目的最前期,这么大的用电量 不直接从变压器引来,特别是传输电缆过长的话,电压降低将影响设备的正常运行。
    而且这些设备不像空调照明等,一旦开机处于一个相对平稳的工作状态。这些机器随工作状态断断续续工作,开机的启动电流特别会影响电压降低。
    如果一定要从附近小区引来的话,要多根电缆,距离不能太长
    桩机我看没必要一定要三级配电,直接配电过去好了(一、二级好了,设备上还应该有控制柜的),其它的电焊机、前水泵搞个三级好了
    如果有计量要求,要在总柜上装电表。
    断路器开关容量尽量大些。
    2007-12-04 11:32:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

线槽的选择问题?

请问选线槽时,除了按走线的体积选和预留一点空间外,有不有什么经验选择的,比如说只走很少的几根线也选100x100?

回帖成功

经验值 +10