现在的超长结构越来越多(比如一些大型的超市或者一些标志性的建筑业主都不希望有缝),不知大家在处理这些超常结构时,是采用是么样的方式来防止建筑开裂的?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • gangjinyuhunningtu
    后浇带施工要注意,施工后浇带的位置宜选在结构受力较小的部位,一般在梁、板的变形缝反弯点附近,此位置弯矩不大,剪力也不大;也可选在梁、板的中部,弯矩虽大,但剪力很小。在施工后浇带处,混凝土虽为后浇,但钢筋不能断。如果梁、板跨度不大,可一次配足钢筋;如果跨度较大,可按规定断开,在补齐混凝土前焊接好。后浇带的配筋,应能承担由浇筑混凝土成为—整体后的差异沉降而产生的内力, 一般可按差异沉降变形反算为内力,而在配筋上予以加强。后浇带的宽度应冬虑便于施工操作,并按结构构造要求而定,一般宽度以700—1000mm为宜。 施工后浇带的断面形式应考虑浇筑混凝土后连接牢固, 一般宜避久留直缝。对于板,可留斜缝;对于梁及基础,可留企口缝,而企口缝又有多种形式,可根据结构断面情况确定。
    2004-10-25 19:09:25

    回复 举报
    赞同1
  • jichenggang
    jichenggang 板凳
    我是负责超市建设的工程师,在我接触的工程中应用后浇带(双向)解决超长结构问题的居多,但后浇带施工非常麻烦,后浇混凝土接茬处的的质量很难保证,而且两次浇注的混凝土也不能协同工作。我以前做过很多水池的工程,也是不留缝,我们是采用混凝土中掺入水泥用量的10~15%的UEA膨胀剂作成膨胀混凝土效果非常好。同时注意要求施工单位做混凝土配合比时限制每立方水泥用量,优化砂石用量,加强现场养护减少混凝土的收缩。