GB50054-2011 第7页 3.1.10中出现一个词,功能性开关电器,想请教各位,这个词是指什么?是不是指的漏电保护器?
  • iamcmh
    iamcmh 沙发
    3.1.9 功能性开关电器可采用下列电器:
    1 开关;
    2 半导体开关电器;
    3 断路器;
    4 接触器;
    5 继电器;
    6 16A及以下的插头和插座。

    说白了就是可承载和分段电流的开关。

    漏电保护器通常带断路器功能,属功能性开关。

    3.1.10 隔离器、熔断器和连接片,严禁作为功能性开关电器。

    隔离器、熔断器和连接片只是隔离器,不能用以分段电流,所以不能作为功能性开关电器。
    但我觉得这条过严,如果电流很小,隔离器也可以用做开关。好像电力规范有这种规定,注册考试书里有这样的内容。
    2012-11-09 10:48:09

    回复 举报
    赞同0