暖通制冷设备选型
2.64 万条内容 · 403 人订阅
阅读下一篇
现在很多地方实现峰谷记费,冰蓄冷大有可谓,看看现在有多少厂家在分这块蛋糕呵呵
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句书山有路勤为径,学海无涯苦作舟。多看参考资料多实践才能成长--成功!
回复 举报
冷却水泵所需扬程 Hp= hf+hd+hm+hs+ho
式中hf、hd——冷却水管路系统总的沿程阻力和局部阻力,mH2O;
hm——冷凝器阻力,mH2O;
hs——冷却塔中水的提升高度(从冷却塔盛水池到喷嘴的高差),mH2O;
ho——冷却塔喷嘴喷雾压力,mH2O,约等于5 mH2O。
水泵流量
按系统设备的需求量考虑
回复 举报