土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 请问水封破坏的定义严密吗?【请教】
水封规程中说:

2.0.4 水封破坏 :因水封失效而导致排水管道系统内气体逸人室内的现象。
4.0.2 为防止因负压抽吸而导致水封破坏,宜采取下列一项或多项措施:。。。。。

疑问是负压抽吸能否将水封破坏?负压抽吸时是将室内空气吸入排水管道,而非逸人室内。
所以定义感觉不是很严密。大家说是吗?

全部回答(1 )

  • jinhui020222205
    准确定义:
    因静态和动态原因造成寸水弯内水封高度减少,不足以抵抗管道内允许的压力变化值时(正负25mm水柱),管道内气体进入室内的现象叫水封破坏。
    2007-07-02 11:17:02 来自 PC 评论 举报