土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 层间位移角是不是也要在楼板全刚下考虑?
计算楼层位移比,需采用刚性楼板假定,并考虑偶然偏心
那在SAT输出信息里,与楼层位移比一起出现的层间位移角是不是也要考虑刚性楼板假定???

全部回答(1 )

  • thinkup
    刚性板假定的意义就是过滤局部振动!所以,应该看刚性板。
    2007-07-02 11:53:02 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。