    变压器两侧各装设一组电流互感器1TA 2TA,其二次侧按环流法接线,即若变压器两锻的电流互感器一次侧的正极性端子均置于靠近母线的一侧,则将它们二次侧的同极性端子相连接,再将差动继电器的线圈并联接入,构成纵联差动保护。。。
    2007-07-05 21:52:05

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    发—变组(发电机与变压器直接相连,中间没有断路器)的差动保护用CT,其二次极性与二台设备的接线组别有关,通常发电机本身有差动保护,是用三只CT(只检差流),绕组的头尾都穿过这CT;出口CT中一组和主变出线CT中一组的二次进差动(综保);也有发电机绕组的尾端三个CT与主变出线的三个CT各取一组作为“发—变组”的差动保护进综保。
    二次接法有Δ/Y(发电机是Y接法,主变是Y/Δ接法)的,也有Y/Δ接法(发电机是Y接法,主变是Δ/Y接法)的,还有Y/Y(发电机是Y接法的,主变是Δ/Δ接法)的。当然最后一种CT二次接成Δ/Δ的。
    有人会问,为什么发电机总是Y接法的,这点请教发电机制造厂的专家就可以了,当然自己也能想到的。