控制箱是否应放在设备就近位置
控制箱是否应放在设备就近位置
我看到有个工程,屋面有排烟风机和正压送风机。屋面没有风机房,控制箱就放在底层的配电间里了。请问大家,风机的控制柜是否应该放在设备就近地方,如在屋面上也应用防水型的控制柜。
发布于
2004-09-28 14:05:28
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
加肥猫
04年的老帖子,雨过天晴基本上答了,不过楼上两位补充的更完整了。。
2009-08-06 22:23:06
来自 PC
评论
举报
zzhspeed
屋顶风机不一定在屋面控制。你觉得哪里控制方便就放哪里。
也可以楼梯间最顶层放个柜子配电,现场和消防联动控制,至少还有消防控制室呢,呵呵。