请教大家一个接地的问题!

发布于:2007-07-01 22:17:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
0.4/0.2kV,做的是隔离变压器,变压器接线形式为DYN11,0.4kV有供应其它设备,那这个变压器0.2kV侧的接地是不是要单独做人工接地呢??还是接到总接地极上?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • well-wang168
    well-wang168 沙发
    如果是隔离变压器的话,0.4KV/0.2KV,0.2KV侧是不能接地的!
    2007-07-02 13:55:02

    回复 举报
    赞同0
  • lilin1017@co163
    0.4/0.2kV是隔离变压器,变压器0.2kV侧不应该接地。
    隔离变压器主要作用是保证安全,不接地,人一处部位触到低压侧,由于无回路,不会被电击。
    接地后人一处部位触到低压侧,由于电流通过人体,与大地构成回路,会被电击。
    2007-07-02 11:26:02

    回复 举报
    赞同0