想请大家帮忙解决两个问题①地下室带人防的18层建筑住宅属于一类建筑吗②一类建筑的前室和楼梯间即使有外窗也要加压送风吗?以前没有人防的18层住宅在前室和楼梯间有外窗的情况下都没做加压送风(地下的前室和楼梯间都做得窗井)
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(47 )
只看楼主 我来说两句“9.4.6 机械排烟系统中的排烟口、排烟阀和排烟防火阀的设置应符合下列规定:
……
3 排烟口应设置在顶棚或靠近顶棚的墙面上,且与附近安全出口沿走道方向相邻边缘之间的最小水平距离不应小于1.50m。设在顶棚上的排烟口,距可燃构件或可燃物的距离不应小于1.00m;……“