请教一下:
一般的房间排烟,要求开窗面积大于地面面积2%就可以自然排烟不做机械排烟,那么只能是窗吗?开启的门算可开窗面积吗?
以前我做的时候都是要求建筑不算门,只算开窗做的,这次遇到一个全是玻璃幕墙,说不让在幕墙上开窗,非跟我扯开窗开门都是一样,都是开启的洞口可以排烟,这样讲也没什么不对,我找不到那条规范是明确说明门不能算可开面积的。

全部回复(47 )

只看楼主 我来说两句
  • fzh-2006
    fzh-2006 沙发
    首先明确一点,《建筑设计防火规范》上规定
    “9.4.6 机械排烟系统中的排烟口、排烟阀和排烟防火阀的设置应符合下列规定:
    ……
    3 排烟口应设置在顶棚或靠近顶棚的墙面上,且与附近安全出口沿走道方向相邻边缘之间的最小水平距离不应小于1.50m。设在顶棚上的排烟口,距可燃构件或可燃物的距离不应小于1.00m;……“
    这个1.5m的距离是就机械排烟系统的排烟口来说的,不是自然排烟口。
    2012-11-17 20:09:17

    回复 举报
    赞同1
  • 猪头阿三
    猪头阿三 板凳

    楼主 辛苦了
    2017-07-28 06:19:28

    回复 举报
    赞同0