土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 箱变中两台相同的变压器零线可以共用吗?

箱变中两台相同的变压器零线可以共用吗?

发布于:2012-11-08 20:08:08 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
我厂目前有一座箱式变电站,由 2 台S11-10/0.4kv - 400kva的变压器,连接组别相同。零线与变压器中性点同时接地。
高压侧一路供电,低压侧由2进线1联络的形式运行。我想问一下低压侧的零线应该怎么做?
1. 要是2台变压器的零线分开做?如果要是分开做,那么一侧变压器检修退出时。
由另一侧变压器带整条回路时候,停电侧变压器的回路中还会有220V电压吗?
停电侧由变压器引出的零线还会起作用吗?
2. 要是2台变压器的零线做在一起,如果将零线做在一起联络断开时,2台变压器同时供电运行时会有什么影响?

全部回复(33 )

只看楼主 我来说两句
  • liqing126
    liqing126 沙发
    如果2台变压器并列运行,N线可以共用。如果不是并列运行还分2种情况:
    1. 2台变压器用同一个接地网,这种情况N线可以共用。
    2. 2台变压器使用不同的接地网,这种情况N线不能共用。

    赞成这种做法
    2012-11-29 13:31:29

    回复 举报
    赞同1
  • xiongying12
    xiongying12 板凳
    母联用3P的零线共用,我们这用了十来年了
    2012-12-11 07:45:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多