土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ GB 18499-2008 家用和类似用途的剩余电流动作保护器(RCD) 电磁兼容性

GB 18499-2008 家用和类似用途的剩余电流动作保护器(RCD) 电磁兼容性

发布于:2012-11-08 17:56:08 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
GB 18499-2008 家用和类似用途的剩余电流动作保护器(RCD) 电磁兼容性 谁有 ,分享一下呗
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.68 万条内容 · 211 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于火灾报警中消防泵,风机的联动控制请教

看了一些设计院的图纸,消防泵、喷淋泵、风机等大型重要设备控制柜连了一个总线模块,且还有一路手控线从直接控制盘与控制柜相连无模块。。。本人纠结在是否需要总线模块???举海湾与北大青鸟产品为例说明: 海湾,只需要一路直接控制盘里的手控线与设备控制柜相连,要实现设备自动控制,直接控制盘与报警控制器相连,根据控制器编写的联动关系实现自动控制设备。。。北大青鸟,只需一路手动控制盘的手控线与设备控制柜相连,中间加了个多线模块,对设备的自动与手动控制海湾原理类似。。。当然加总线模块控制设备也行,但是有这个必要吗???还是设计人员只是想表达火规5.3.2条规定的意思:5.3.2 消防水泵、防烟和排烟风机的控制设备当采用总线编码模块控制时,还应在消防控制室设置手动直接控制装置。

回帖成功

经验值 +10