有自动喷淋的二类高层大家屋顶水箱采用几吨的??

发布于:2007-07-01 14:03:01 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
二类高层民用建筑,当设置自动喷水灭火系统时,是根据高层民用建筑设计防火规范二类高层不小于12m3,而直接采用12m3,还是把喷淋的流量算进去,采用18m3,我每次做都是采用12m3,但是几乎每次审图,还有一些同行都有意见,但是消防都通过了,求最合理解释。我的理解是消防水箱应包含前10min的消火栓用水量+4个喷头最低压力下10min的流量,但是我身边的人有其它2中观点,一、是认为消防水箱不含自喷水量,因为自喷一旦动作,水泵就启动了。没有必要包含自动用水。二、是认为应含自喷用水量,且应采用全流量的计算,因为规范规定是前10min消防流量,消防流量当然应包含自喷。

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • likangle_2001
    likangle_2001 沙发
    你可以根据你情况的计算看看,消防水箱包括消火栓水箱和自动喷淋水箱,当两者合用的时候最大是按18立方计算,分开计算就各自算各自的!
    2007-08-12 09:26:12

    回复 举报
    赞同0
  • honner
    honner 板凳
    12吨,哈哈下午我刚研究过这个问题.
    2007-08-11 22:21:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。