土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教化工厂电缆桥架!

请教化工厂电缆桥架!

发布于:2012-11-08 16:16:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现在我在做一个装置区,设计动力电缆桥架,这个装置区四面没墙,就是最简单的三层的钢平台。我的电缆桥架是和工艺管架一起敷设呢还是自己另外以钢柱作支撑做桥架呢?应该怎么去考虑这些问题呢?各有什么优缺点吗?自己做桥架可能配线方便点~

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    fjk211 发表于 2013-8-31 12:43 请问版主,能把桥架设置在工艺管线最高处吗?NO! 应该找到管架放槽盒的位置,且应该不比管线高!为什么?因为电缆怕高温和着火。
    2013-09-01 16:01:01

    回复 举报
    赞同0
  • fjk211
    fjk211 板凳
    lingxuct 发表于 2012-11-8 17:04 有位置给你时,电缆桥架独自设置,躲开工艺管线和设备(因为化工管线和设备存在火灾隐患)。一般业主不 …请问版主,能把桥架设置在工艺管线最高处吗?
    2013-08-31 12:43:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多