土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 漏电为何不跳,难道是开关质量问题?

漏电为何不跳,难道是开关质量问题?

发布于:2012-11-08 15:53:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
DZ47LE 2P 60A漏电开关,接一根火线一根零线,负载端接地为什么不跳?

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • zhixiansheng
    zhixiansheng 沙发
    是不是拼装的呀?如果没有拼装好,就是脱扣器的那个小挑杆插入的位置不对,也可能不跳闸的。
    2012-11-13 14:32:13

    回复 举报
    赞同0
  • q331649999
    q331649999 板凳
    DZ47LE 2P 60A漏电开关 你有没有零线火线接反拉
    2012-11-13 12:26:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多