土木在线论坛 \ 施工技术 \ 地质勘察 \ 求助:洞室围岩多点位移计监测负值原因分析
本人在一个工程中分析监测资料中发现,地下厂房围岩顶拱及边墙多个多点位移计的的观测值竟多为负值(-7~8mm),即位移呈压缩变形,且深部压缩值大于浅部压缩值,本人百思不得其解,只能认为超过多点位移计孔底的岩体也发生了变形,造成这类异常现象,但本区地质条件还不差,真有些搞懂。现想向各位大家求助,是否在工程有过如此的经验,原因是什么。

全部回答(4 )

  • zhangyan760308
    上述情况之外,请考察钻孔取芯情况、传感器安装的情况以及公式计算等。
    2009-01-11 16:14:11 来自 PC 评论 举报
  • dizhiwawa
    是不是洞子破碎呢,检测的几个点的位置出现了掉落情况...
    2007-08-03 21:17:03 来自 PC 评论 举报