碰到一个业主单位,原先有一条10公里的管线,现如今要增加5.8公里的管线,要求我给拿出一个方案,不增加任何设备,使压力尽可能的不降。请各位大侠帮忙。
发布于
2007-07-01 08:44:01
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
youwei_hi
说的太笼统。尽可能减少损失的办法就是增大管径。
2007-07-03 09:31:03
来自 PC
评论
举报
geminixu
你就这么简单的一句话,很难让人做出回答的阿
10公里,通常这么长的管线,都是较高压力送汽,而末端用户压力通常要求较低,需要减压后使用,核算一下增加管线后,末端压力能不能满足用户需要把。
还有一点,你的供汽形式如何?热电联产?可能的话,还可以调节供汽压力。
2007-07-03 08:49:03
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
jsyq1004
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
1
回复
5
粉丝
0
+ 关注
私信
采暖供热
返回版块
20.38 万条内容 · 608 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(5 )
-
youwei_hi
说的太笼统。尽可能减少损失的办法就是增大管径。
2007-07-03 09:31:03
来自 PC
评论
举报
-
geminixu
你就这么简单的一句话,很难让人做出回答的阿
2007-07-03 08:49:03
来自 PC
评论
举报
加载更多10公里,通常这么长的管线,都是较高压力送汽,而末端用户压力通常要求较低,需要减压后使用,核算一下增加管线后,末端压力能不能满足用户需要把。
还有一点,你的供汽形式如何?热电联产?可能的话,还可以调节供汽压力。