土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 承墙悬臂梁的挠度限值

承墙悬臂梁的挠度限值

发布于:2007-06-30 22:59:30 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
承墙悬臂梁的挠度限值在符合《混凝土设计规范》GB50010-2002规定的情况下,有的悬臂梁未出现裂缝,其上的填充墙却已明显开裂;随时间的推移,墙体裂缝会变长、变宽。
悬臂梁承载力均能满足要求,长期挠度也小于《混凝土设计规范》GB50010-2002规定的限值;且施工、使用正常, 悬臂梁未出现裂缝,其上的填充墙却出现开裂。问题主要是砖墙的脆性比钢筋混凝土梁大, 悬臂梁和其上的填充墙难起墙梁作用。悬臂梁受竖向荷载作用而下挠,其上的填充墙也随之下挠,可认为类似剪切变形。
《混凝土设计规范》GB50010-2002对承墙悬臂梁挠度未作专项规定,若套用L/100(L/125)的规定,其上的填充墙容易发生斜裂缝,其挠度(变形)不能满足正常使用极限状态。 悬臂梁下挠,其上的填充墙也也随之下挠,可认为填充墙类似发生沉降差。参照《建筑地基基础设计规范》GB5007-2002的规定,砖填充墙相邻柱基允许沉降差为0.7~1/1000;故建议承墙悬臂梁的挠度控制值为:无筋填充墙为L/1000;有构造柱填充墙为L/800;有水平配筋填充墙为L/500(L为计算跨度)。
  • linwenhua-zz
    linwenhua-zz 沙发
    承墙悬臂梁的挠度限值在符合《混凝土设计规范》GB50010-2002
    我什么找不到呢,没注意到这一点
    2007-12-21 22:41:21

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.16 万条内容 · 2196 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请大家看看这几种情况是否是连梁

如下图

回帖成功

经验值 +10