土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 高层建筑排烟管道是否要刷防火涂料

高层建筑排烟管道是否要刷防火涂料

发布于:2007-06-30 15:27:30 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
高层建筑的地下一层厨房排烟\排油烟各有一段横管道在夹层内(一层和二层间),设计院出图设计为刷防火涂料,打电话询问是否可取消\是否为防火规范强条规定,答复为刷防火涂料使用效果较好.请大家给个意见,多谢了.
高规8.4.9排烟管道必须采用不燃材料制作.安装在吊顶内的排烟管道,其隔热层应采用不燃烧材料制作,并应与可燃物保持不小于150mm的距离.
技术措施4.1.23防烟与排烟系统中的风管\风口\风阀等必须采用不燃材料制作,排烟管道应与可燃物体保持不小于150mm的间隙,并应采用不燃材料进行隔热.

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • dongdi_hao
    dongdi_hao 沙发
    我是不想刷,消防大队主管的官员是新人,凡事都按严格要求,就没问,让我给把防火涂料给取消了.
    2007-09-20 15:09:20

    回复 举报
    赞同0
  • toplhc
    toplhc 板凳
    如果风管材料本身是不燃的,且没有其它情况,可以不刷

    你的意思是什么呢?不想刷,不愿刷?那就沟通一下
    2007-07-02 09:56:02

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 566 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问诱导器系统在地下车库怎么用呢?

我是大三学生,正在搞课程设计,现在遇到问题了,请教大家用诱导器送风的风量也是按换气次数确定的吗?不太清楚诱导送风的风机和诱导器是怎么联系到一起的呢,诱导器设置的方向什么的也不大清楚,希望有做过地下车库诱导器送风系统的大虾们详细告知呢,感激不尽!!!

回帖成功

经验值 +10