土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 漏电断路器上下端电压不正常

漏电断路器上下端电压不正常

发布于:2012-11-08 14:03:08 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
发现一个很奇怪的事情,有个小区,T接箱接2个漏电断路器,其中一个漏电断路器正常,另一个漏电断路器下端电压不正常,三相对地分别是220,200,320。而且下端用户不管接那一相的都有因为电压高而导致设备烧毁。把漏电短路分合闸几次,电压又恢复正常。

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • 老灰兔子
    老灰兔子 沙发
    零线断线或接触不良不属于漏电,所以漏电保护断路器不会跳!
    2012-11-08 22:58:08

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    “把漏电短路分合闸几次,电压又恢复正常”!

    4P开关,N极有分断能力,且接触不良!
    2012-11-08 16:03:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。