请问1P+N与1P,1P+N与2P的区别?
请问1P+N与1P,1P+N与2P的区别?
请问1P+N=1P还是1P+N=2P?
谢谢....
搞死人了.
发布于
2007-06-30 13:20:30
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(7 )
qlj25143
多谢了,终于明白为什么保护电机要加热保护了:lol
2008-11-04 15:09:04
来自 PC
评论
举报
yuhuoqing
这个问题分两个方面讲:
1.热磁脱扣是一个反时限的保护特性,现在进口品牌都有短路快速脱扣的设计。即在短路电流很大的时候快速脱扣,完成短路保护没有问题。
2.做普通的过流或者叫过负荷保护就有点问题。
1)对本开关而言,从曲线可以看出,1.13倍到1.45倍就可以启动保护,因此还算可以作过流保护用。
2)对于终端电器而言,特别是单个负载,如单个电机,尽管1.13倍~1.45倍可以启动,但由于一般选择小型断路器时都有一个1.5~2倍的裕度,实际上的最小启动电流变成1.5X1.13倍额定电流,也就无法完成过负荷保护的功能。
因此,低压断路器可以用于线路的过负荷保护,但不能用于终端的过负荷保护,终端过负荷的保护最好用热继电器来完成。
2007-07-03 09:11:03
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
lch999
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
305
回复
1650
粉丝
1
+ 关注
私信
供配电技术
返回版块
97.89 万条内容 · 2156 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(7 )
这个问题分两个方面讲:
