土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请问1P+N与1P,1P+N与2P的区别?
请问1P+N=1P还是1P+N=2P?
谢谢....
搞死人了.

全部回答(7 )

  • qlj25143
    多谢了,终于明白为什么保护电机要加热保护了:lol
    2008-11-04 15:09:04 来自 PC 评论 举报
  • yuhuoqing

    这个问题分两个方面讲:
    1.热磁脱扣是一个反时限的保护特性,现在进口品牌都有短路快速脱扣的设计。即在短路电流很大的时候快速脱扣,完成短路保护没有问题。
    2.做普通的过流或者叫过负荷保护就有点问题。
    1)对本开关而言,从曲线可以看出,1.13倍到1.45倍就可以启动保护,因此还算可以作过流保护用。
    2)对于终端电器而言,特别是单个负载,如单个电机,尽管1.13倍~1.45倍可以启动,但由于一般选择小型断路器时都有一个1.5~2倍的裕度,实际上的最小启动电流变成1.5X1.13倍额定电流,也就无法完成过负荷保护的功能。
    因此,低压断路器可以用于线路的过负荷保护,但不能用于终端的过负荷保护,终端过负荷的保护最好用热继电器来完成。
    2007-07-03 09:11:03 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10