土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 地下车库三个防烟分区,一个送风机房,一个排烟机房,怎么处理?

地下车库三个防烟分区,一个送风机房,一个排烟机房,怎么处理?

发布于:2012-11-08 13:14:08 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
地下车库三个防烟分区,其中一个防烟分区属于一个防火分区,另两个防烟分区属于一个防火分区,只一个送风机房,一个排烟排风合用机房,怎么处理,是一个机房内放三台风机吗?如果是这样,风管穿越防火分区出就加阀门。

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • bx-zxl
    bx-zxl 沙发
    三个防烟分区,一个送风机房,一个排烟机房,最好给个平面图看看感觉一下会更具体一点。
    2016-04-18 14:03:18

    回复 举报
    赞同0
  • licaibian
    licaibian 板凳
    小5555 发表于 2012-11-12 10:40 如果要想达到有效的排烟,并且机房面积够的前提,建议你每个防烟分区单独一套系统,每套系统都是平时与消防 …赞一个,很清楚。不过有一点,补风一般按防火分区补风就够了,两台补风风机,一个防火分区一台,可以节省一台风机
    2016-03-16 16:17:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 595 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

新人做排烟求指点

做了一个寺庙的 地下室通风兼排烟,下面要去现场,不知道到了现在以后我应该看点什么,求前辈指点!