土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 一个防火分区有3个防烟分区,其中一个防烟分区报警,3个防烟分区排烟阀怎样联动?

一个防火分区有3个防烟分区,其中一个防烟分区报警,3个防烟分区排烟阀怎样联动?

发布于:2012-11-08 11:49:08 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
一个防火分区有3个防烟分区,其中一个防烟分区报警,3个防烟分区排烟阀怎样联动?
  • coolheating
    coolheating 沙发
    着火的防烟分区的阀门开启排烟,其余防烟分区阀门不动;当着火防烟分区的烟蔓延至其余防烟分区时,相应防烟分区开启排烟。