土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 请教:24米的轻钢厂房的基础

请教:24米的轻钢厂房的基础

发布于:2007-06-29 20:21:29 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
24米单跨的轻钢厂房,7.5米的柱距,基础拟做人工挖孔灌注桩基础,问题是,桩顶是否设置双向基础梁,如要设置,需多大的梁合适?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • yongjoin
    yongjoin 沙发
    人工挖孔桩太浪费了吧?一柱一桩?不合适,至少需二桩,要设二桩承台,另一方向就设计基础梁即可,改成灌注桩为妥
    2008-12-23 09:22:23

    回复 举报
    赞同0
  • 大林
    大林 板凳
    桩顶一般仅设置纵向基础梁,桩按圆形偏压构件设计.
    2007-07-02 22:54:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

地基基础

返回版块

12.08 万条内容 · 645 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

多层框架的基础在建模时如何考虑比较合理

多层框架的基础是随主体一起建模还是独立另外建模比较合理呢,如果采用独立建模又如何考虑上部结构对基础的影响呢,特别是地震力的影响,如果采用把柱底弯矩分配至相应方向的梁上是否可行?如果一起建模基础受到的约束是否要考虑呢,又如何考虑呢.请问各位前辈都是如何考虑和处理这个问题的呢|