土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器出线总框架断路器整定

变压器出线总框架断路器整定

发布于:2004-09-28 00:11:28 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
想知道大家做法:
假设电网容量无穷大,断路器与低压配出断路器配合满足;
变压器380V出线总框架断路器整定值你一般选择多少、原因
a. 过载长延时
b. 短路短延时
c. 短路瞬时

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • shlmail
    shlmail 沙发
    1.1.1倍额定电流
    2.4~5倍长延时整定电流;
    3.瞬时取消;
    2004-10-05 22:53:05

    回复 举报
    赞同0
  • 大鼻山
    大鼻山 板凳
    一般情况(主要考虑级差配合等问题):
    一、长延时多按变压器额定电流的1.05~1.1倍选择,9~15s;
    二、短延时多按5倍额定电流选择,0.2~0.4s;
    三、瞬时多为OFF(因为它往往无法与分开关短路保护实现选择性)
    2004-10-05 22:09:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 362 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

110kV变压器中性点过电压保护探讨

1.只装MOV,2.只装保护间隙,3.装MOV+间隙,讨论如何选择保护方式?设备参数如何?

回帖成功

经验值 +10