土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 启动电流过大

启动电流过大

发布于:2007-06-29 18:13:29 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
请教个问题,我用了一只开关电源带动一只直流24V 电流为4.8A的隔膜水泵,开关电源为140W,输出电压为直流24V 电流为6A,一上电电源就会自保护将输出24V电源切掉,不知在使用原条件的情况下,怎么样才能让泵动起来?请赐教,谢谢!
  • gushfu
    gushfu 沙发
    这个问题有意思。我想请问你的电机是好的吗?电源为什么出现自保,是停振吗?你可以选用100W的灯泡做假负载试试,如果灯泡正常花光,电压维持24V说明电源是好的,那么问题是在水泵惑者是水泵与电源的匹佩问题。
    2007-06-30 22:39:30

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.33 万条内容 · 450 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

大家看看这个过程自动过程如何实现

切割机第一步向下移动1S,第二步向下移动2S,第三步向下移动3S,以后每步均向下移动3S。

回帖成功

经验值 +10