请教个问题,我用了一只开关电源带动一只直流24V 电流为4.8A的隔膜水泵,开关电源为140W,输出电压为直流24V 电流为6A,一上电电源就会自保护将输出24V电源切掉,不知在使用原条件的情况下,怎么样才能让泵动起来?请赐教,谢谢!
  • gushfu
    gushfu 沙发
    这个问题有意思。我想请问你的电机是好的吗?电源为什么出现自保,是停振吗?你可以选用100W的灯泡做假负载试试,如果灯泡正常花光,电压维持24V说明电源是好的,那么问题是在水泵惑者是水泵与电源的匹佩问题。