土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求教:空调机组机房的供电需要与照明供电分开吗?
现在有个医院,四层是手术部,其净化机组在五层设备间,请问,四层手术部的总柜跟五层机组设备间的总柜可以共用一个总柜吗?设备间大概130KW~
如果不行,告诉我有哪个规范说明的~~
拜托拜托~~

全部回答(1 )

  • dreamshenzhen
    手术室的配电要求应当是一级负荷,因此5楼的动力设备用电是不能与其共用的。