土木在线论坛 \ 人才招聘 \ 企业招聘 \ 在高层建筑中那些要做喷淋系统

在高层建筑中那些要做喷淋系统

发布于:2004-09-27 19:24:27 来自:人才招聘/企业招聘 [复制转发]
在高层建筑中那些要做喷淋系统,喷淋系统应该注意那些问题
泻水阀是不是每层设一个就可以了

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • fdx2112
    fdx2112 沙发
    为了检验系统的可靠性,测试系统能否在开放一只喷头的最不利条件下可靠报警并正常启动,要求在每个报警阀的供水最不利点处设置末端试水装置。末端试水装置测试的内容,包括水流指示器、报警阀、压力开关、水力警铃的动作是否正常,配水管道是否畅通,以及最不利点处的喷头工作压力等。其他的防火分区与楼层,则要求在供水最不利点处装设直径25mm的试水阀。以便在必要时连接末端试水装置。
    2008-12-27 16:24:27

    回复 举报
    赞同0
  • fdx2112
    fdx2112 板凳
    当建筑物内各场所的火灾危险性及灭火难度存在较大差异时,宜按各场所的实际情况确定系统选型与火灾危险等级。
    2008-12-27 16:21:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多