土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 2012年注册电气工程师(发输变电)上午案例及解析

2012年注册电气工程师(发输变电)上午案例及解析

发布于:2012-11-08 08:59:08 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
本帖最后由 zhucekaoshi2013 于 2013-11-15 16:44 编辑

2012年注册电气工程师(发输变电)上午案例及解析
题1-5:某一般性质的220kV变电站,电压等级为220/110/10kV,两台相同的主变压器,容量为240/240/120MVA,短路阻抗 ,两台主变压器同时运行的负载率为65%,220kV架空线路进线2回,110kV架空负荷出线8回,10kV电缆负荷出线12回,设两段,每段母线出线6回,每回电缆平均长度为6km,电容电流为2A/km,220kV母线穿越功率为200MVA,220kV母线短路容量为16000MVA,主变压器10kV出口设计XKK-10-2000-10限流电抗器一台。请回答下列问题。
1.该变电所采用下列哪组主接线方式是经济合理、运行可靠的?
(A) 220kV内桥、110kV双母线、10kV单母线分段
(B) 220kV单母线分段、110kV双母线、10kV单母线分段
(C) 220kV外桥、110kV单母线分段、10kV单母线分段
(D) 220kV双母线、110kV双母线、10kV单母线分段
答案:[B]
解答过程:
2.请计算该变电站最大运行方式时,220kV进线的额定电流为下列哪项?
(A) 1785A (B) 1344A
(C) 819A (D) 630A
答案:[B]
解答过程:对于220kV进线,变电站的最大运行方式为:一条220kV线路停运断开,一条线路供两台主变,同时有设定的穿越功率通过,此时220kV进线的额定电流为
A.
3. 假设该变电站220kV母线正常为合环运行,110kV、10kV母线为分裂运行,则10kV母线的短路电流应是下列哪项值?(计算过程小数点后保留三位,最终结果小数点后保留一位)
(A) 52.8A (B) 49.8A
(C) 15.0A (D) 14.8A
答案:[D]
解答过程:取基准容量为100MVA,基准电压为平均电压。220kV系统的阻抗为100/16000=0.006;对于变压器 , ,因此 , ;电抗器阻抗 ,10kV母线的短路电流为 kA.
4.从系统供电经济合理性考虑,该变电站一台主变10kV侧最少应带下列哪项负荷值时,该变压器选型是合理的?
(A) 120MVA (B) 72MVA
(C) 36MVA (D) 18MVA
答案:[C]
解答过程:根据《220kV-500kV变电所设计技术规程》(DL/T5218-2005)第7.2.4条,通过主变各侧绕组的功率达到该变压器额定容量的15%以上时,宜采用三绕组变压器,因此主变10kV侧最少应带负荷240×15%=36MVA。
5.该变电站每台主变压器配置一台过补偿10kV消弧线圈,其计算容量应为下列哪个数值?
(A) 1122kVA (B) 972kVA
(C) 561kVA (D) 416kVA
答案:[C]
解答过程:根据《交流电气装置过电压和绝缘配合》(DL/620-1997)第1条,消弧线圈的容量为 kVA,其中 A,选C.


  • juzijun401
    juzijun401 沙发
    很有道理啊
    2013-08-13 00:51:13

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

注册电气工程师

返回版块

33.71 万条内容 · 930 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

35-110kVA变电所设计规范第3.1.3

如题 新规范2011版的第3.1.3条做了修改 没了单台变压器需满足总负荷的60%的要求 在设计时该怎么定容量?只按一、二级负荷来定吗?

回帖成功

经验值 +10